海為N系列有繼電器輸出的主機嗎?

問:海為N系列有繼電器輸出的主機嗎?答:沒有。海為N系列為運動控制型主機,該系列主機都為晶體管輸出。

海為H/N系列有類似S系列帶模擬量的混合型主機主機嗎?

問:海為H/N系列有類似S系列帶模擬量的混合型主機主機嗎?答:沒有。H/N系列主機都為開關量主機,用戶需要模擬量可以擴展模擬量模塊。

海為新外殼的擴展模塊都有帶RS485接口嗎?支持什么協議呢?

問:海為新外殼的擴展模塊都有帶RS485接口嗎?支持什么協議呢?答:除8點開關量模塊以及H04DT模塊外,其他模塊均帶一個RS485通訊口。支持Modbus協議,可做遠程IO使用。

海為擴展模塊哪些模塊有帶撥碼開關呢?要是沒帶撥碼開關時,做遠程IO使用時地址該如何設置呢?

問:海為擴展模塊哪些模塊有帶撥碼開關呢?要是沒帶撥碼開關時,做遠程IO使用時地址該如何設置呢?答:16點開關量模塊、4點模擬量、溫度模塊不帶DIP撥碼開關。模塊上的撥碼開關用于設置地址,如果模塊有外部DIP撥碼開關,以開關設置的地址為準(4位撥碼開關可設置的地址范圍1~15);模塊沒有DIP撥碼開關則以編程軟件設置的地址為準。

海為熱電阻和熱電偶的轉化精度是幾位呢?測量精度又是多少呢?

問:海為熱電阻和熱電偶的轉化精度是幾位呢?測量精度又是多少呢?答:海為熱電阻和熱電阻的轉換精度為16位A/D轉換,測量精度為滿量程的0.1%,即0.1%F.S。

海為模擬量模塊的有帶隔離嗎?

問:海為模擬量模塊的有帶隔離嗎?答:有,光電隔離。模擬量通道間無隔離,模擬與數字之間光電隔離。

海為熱電偶模塊可以接0-70mV的信號嗎?

問:海為熱電偶模塊可以接0-70mV的信號嗎?答:可以的。海為熱電偶除了支持常用的熱電偶信號S、K、T、E、J、B、N、R、Wre3/25、Wre5/26外還支持毫伏級信號[0,20]mV、[0,50]mV、[0,100]mV。0-70mV在這個范圍內,所以可以選擇[0,100]mV。

海為編程手冊在哪里可以下載?

問:海為編程手冊在哪里可以下載?答:海為編程軟件在線幫助后面就是詳細的編程手冊,按F1就可以直接跳轉到相應指令和功能按鈕的幫助信息,每個指令都配有指令且可以下載,需要PDF版本的編程手冊可在海為官網下載中心-使用手冊中下載。