HaiwellBus通訊表最多能建多少個表格?

問:HaiwellBus通訊表最多能建多少個表格?答:表格沒有數量限制,但是有空間限制,ES表格最大為 3k字節,HN系列表格最大為7k字節表格空間不夠,系統在建立表格時會提示,沒有提示就可以任意建立。

PLC S16S0T的232,485通訊口都已經使用,232接短信模塊,485接觸摸屏,想要在接個從機設備需要怎么做呢?

問:PLC S16S0T的232,485通訊口都已經使用,232接短信模塊,485接觸摸屏,想要在接個從機設備需要怎么做呢?答:需要再擴展一個通訊擴展模塊S01RS或者H01RS即可。

海為通訊模塊S01RS和H01RS有什么區別呢?

問:海為通訊模塊S01RS和H01RS有什么區別呢?答:S01RS通訊波特率支持 2400、4800、9600、19200、38400、57600,在支持的格式上N,8,2 For RTU, E,8,1 For RTU, O,8,1 For RTU, N,7,2 For ASCII, E,7,1 For ASCII, O,7,1 For ASCII,而H01RS多增加了一種數據資料N,8, 1 F

海為PCL時鐘掉電保持的時間是多久呢?

問:海為PCL時鐘掉電保持的時間是多久呢?答:海為PLC程序和停電保持區的數據永久保持。海為PLC ES主機中,PLC時鐘由大電容放電保持,保持時間在5天左右,HN主機為可充電電池保持,時間為40天,超過這個時間,PLC再次上電時,時鐘為隨機值。

海為新推出了一塊DT測溫濕度模塊,有什么功能特點呢?

問:海為新推出了一塊DT測溫濕度模塊,有什么功能特點呢?答:1、H04DT與H32DT外殼尺寸大小相同,外形精致小巧;2、H04DT具有4路溫濕度輸入,可用于精確測量≤200米范圍內的溫濕度;3、H32DT具有32路溫度輸入,可用于精確測量≤500米范圍內的溫度;4、都可作為任一款PLC主機的擴展模塊,但是H32DT自帶一個RS485通訊口,可作為遠程IO模塊;5、供電簡單,H04DT由PLC主機

H04DT和H32DT模塊上有三個燈,分別為POW、AI和LINK燈,這些燈有什么功能作用呢?

問:H04DT和H32DT模塊上有三個燈,分別為POW、AI和LINK燈,這些燈有什么功能作用呢?答:POW燈:電源指示燈,綠色。常亮 - 電源正常;不亮 - 電源異常;AI燈:模擬量輸入指示燈,紅色。常亮 – 傳感器正確接入;不亮 – 傳感器未接入或接線不正確:LINK燈:通訊指示燈。

DT模塊上使用的傳感器如何接線呢?

問:DT模塊上使用的傳感器如何接線呢?答:接線如下圖所示:需要注意的是:1.VDD(Vdd+)和GND(Vdd-) 為傳感器電源端,可就近接線;2.DS18b20傳感器與模塊之間的電纜線,建議采用屏蔽4芯雙絞線; 其中一組接地線(Vdd-)與信號線(DT),另一組接電源(Vdd+)和地線(Vdd-),屏蔽層在源端單點接地。

H04DT和H32DT可以做遠程IO使用嗎?

問:H04DT和H32DT可以做遠程IO使用嗎?答:H04DT不帶RS485接口,只能掛在主機后面使用;H32DT帶RS485接口,既可以掛在主機后面做擴展模塊使用,也可以通過RS485接口做遠程IO使用。H32DT通過并口通信需用FROM指令進行讀值模塊CR10H~2FH。