文本顯示器的plc選型里面關于modbus協議的類別有兩種:Modbus RTU(OP為Msater);Modbus Slave(Op為Slave),海為的plc應該選擇哪種模式?上面的這兩種協議模式作為文本顯示器與PLC連接時有何區別?兩種都可以選擇嗎?

問:文本顯示器的plc選型里面關于modbus協議的類別有兩種:Modbus RTU(OP為Msater);Modbus Slave(Op為Slave),海為的plc應該選擇哪種模式?上面的這兩種協議模式作為文本顯示器與PLC連接時有何區別?兩種都可以選擇嗎?答:OP為master的意思是,命令由文本主動發起,PLC被動響應命令,選用此模式時,PLC不需要用任何編程,只要將PLC與文本聯接的通信端

如何選擇文本的驅動與PLC進行通訊?

問:如何選擇文本的驅動與PLC進行通訊?答:選擇Haiwell系列驅動。

海為PLC的同一條通訊串口,是否可以走不同協議通訊,是否會沖突?

問:海為PLC的同一條通訊串口,是否可以走不同協議通訊,是否會沖突?答:不會沖突,海為PLC的同一條串口可以走不同協議的,海為PLC會自動處理這些問題,不需要編程

海為PLC的通訊口硬件是否光電隔離?驅動能力怎么樣?

問:海為PLC的通訊口硬件是否光電隔離?驅動能力怎么樣?答:海為PLC的通訊口硬件是沒有加光隔離,正常是不需要加隔離的,在干攏大的情況下最好加通訊隔離器可提高通訊質量。

RS-232編程電纜(型號:HW-ACA20)可作HMI與PLC的通訊電纜么?

問:RS-232編程電纜(型號:HW-ACA20)可作HMI與PLC的通訊電纜么?答:由于海為PLC的每個通訊口都可以上下載程序也可以做通訊用,所以當HMI的管腳定義與海為PLC的定義相同且端口一樣的情況下是可以直接用。

用 Pt100, Cu50 及 Cu100 測量溫度, 請問怎么設置才能顯示溫度值?

問:用 Pt100, Cu50 及 Cu100 測量溫度, 請問怎么設置才能顯示溫度值?答:熱電阻模塊各個通道可以使用不同的熱電阻,如果使用碼值輸入則都是0-32000,要人為進行程序轉換;如果使用工程量輸入則PT100/PT10分度號是-200到850度(值為-2000到8500,一個小數)CU50/CU100分度號是-50到150度(值為-500到1500,一個小數),這時直接使用寄存器AI0

熱電偶(阻)在測量溫度時,輸出是非線性的,熱電偶和熱電阻模塊是否根據輸出曲線自動調整了呢?模塊內部是否帶有溫度自動補償元件?(原來需將冷端伸入冰水混合物中)

問:熱電偶(阻)在測量溫度時,輸出是非線性的,熱電偶和熱電阻模塊是否根據輸出曲線自動調整了呢?模塊內部是否帶有溫度自動補償元件?(原來需將冷端伸入冰水混合物中)答:熱電偶(阻)測溫模塊自身就會根據配置的信號類型進行線性調整,如你配成E型熱電偶,那么模塊就會根據E型熱電偶測到的非線性轉化為線性。熱電阻模塊不需要外加補償元件,熱電偶模塊自身也有補償是內部補償,也可接一個Cu50的熱電阻作為外部補償。外