打開海為編程軟件彈出“WINDOWS INSTALLER 窗口解決方案

運行海為 PLC 編程軟件HaiwellHappy 就會彈出“WINDOWS INSTALLER 窗口”,使軟件無法正常打開。

海為PLC有沒有帶PID調節的模擬量輸出模塊呢

海為PLC支持同時運行32路PID,32路自整定APID,32路模糊控制FTC。性能好,程序控制成本更低

海為PLC型號的命名有什么規則?

問:海為PLC型號的命名有什么規則?答:舉例如下:

現場H32DT的傳感器接入方法與溫度值的顯示需要注意哪些呢?

問:現場H32DT的傳感器接入方法與溫度值的顯示需要注意哪些呢?答:1、在H32DT模塊上電后,如果該通道沒有接任何傳感器則通道指示燈為滅,使用時按先后順序接入傳感器,讀到的溫度值順序寫入寄存器(通道1為CR16~31,通道2為CR32~47),傳感器接入間隔時間需大于10秒。排列好的傳感器順序為掉電保持,更換某個傳感器不影響其它傳感器順序。2、如果斷開通道的所有傳感器則通道指示燈滅,該通道的16

海為H04DT模塊既可以測溫度也可以測濕度,那么其測量范圍是多少呢?

問:海為H04DT模塊既可以測溫度也可以測濕度,那么其測量范圍是多少呢?答:H04DT既可以接數字溫度傳感器DS18B20,也可以接傳感器SHT1x(SHT7x),其中DS18B20測溫范圍為-55~+125℃;傳感器SHT1x(SHT7x)既可以測溫度也可以測濕度,溫度范圍-40~123.8℃,濕度0~100RH。

熱電阻和熱電偶測量精度是多少?用的是多少位的轉換?

問:熱電阻和熱電偶測量精度是多少?用的是多少位的轉換?答:測量精度為:全量程0.1%,解析度為0.1度,16位A/D。

海為PLC主機有幾個通訊口?可擴展幾個通訊口?

問:海為PLC主機有幾個通訊口?可擴展幾個通訊口?答:簡述如下:1)海為PLC主機自身帶有2個通訊口(不管是E系列主機還是S系列主機),一個是RS232口即圓口(稱之為COM1口),一個是RS485口即標有‘A+’和‘B-’端子的那個口(稱之為COM2口)。2)海為E系列主機不能擴展通訊口,只有主機自帶的兩個通訊口。3)海為S系列主機除自身2個通訊口外,還可擴展3個通訊口,共達到5個通訊口。擴展的

晶體管輸出和繼電器輸有什么差別?

問:晶體管輸出和繼電器輸有什么差別?答:繼電器輸出是機械觸點,有壽命極限(約10萬次),但其過載能力較強,可接交、直流負載,每個觸點最大過2A電流;晶體管輸出無壽命極限,過載能力較弱,只能接直流負載,每個觸點最大過0.5A電流。